一、适用范围:
XQJ系列电缆桥呆适用用于电压在10千伏以下的电力电缆。以及控制电缆、照明配线等室内、室外架空电缆沟、隧道的敷设。
二、结果特点与安装:
XQJ系列徐汇电缆徐汇桥架具有品种全、应用广、强度大、结构轻、造价低、施工简单、配线灵活、安装标准、外形美观的特点,对您处的技术改进、扩充电缆、维护检修带来方便。
XQJ系列电缆徐汇桥架的安装可因地制宜。可随工艺管道架空敷设;楼板梁下吊装;室内外墙壁、柱壁、隧道、电缆沟壁上侧装,还可在露天立柱或支墩上安装,大型多层桥架吊装或立装时,应尽量采用工字钢立柱两侧对称敷设。
XQJ系列电缆桥架可水平、垂直敷设;可转角、T字形分支;可调宽、调高、边径。
三、电缆在电缆桥架上的层次安排:
1、电缆桥架层次排列应是弱电流控制电缆在最上层,接着一般控制电缆、低压动力电缆、高压动力电缆依次往下排。这种排列与利于屏蔽干扰、电力电缆冷却,方便于施工。
2、各层电缆桥架层间距离为:
控制电缆≥200㎜
动力电缆≥300㎜
机械化敷设电缆≥400㎜
四、电缆桥架尺寸选择与计算:
电缆桥架的载荷G总计算:
G总=n1q1+n2q2+n3q3+……
式中:q1、q2、q3、……为各电缆每单位长的重量(㎏/m)
n1、n2、n3……为相应电缆的根数
G应小于电缆桥架的允许荷载
当电缆桥架在外或带护罩时,还应计入水载和风载等因素。
电缆桥架宽度b的计算:
1、电力电缆:
B=n1(d1+k1)+n2(d2+k2)+n3(d3+k3)+……
式中:d1、d2、d3、……为各电缆直接
n1、n2、n3、……为相应电缆的根数
k1、k2、k3、……为电缆间距(k值最小不应小于d/4)
2、控制电缆的桥架宽度b的计算:(一般电缆桥架的填充率取40%左右)
电缆的总载面积:S=n1Л(
需要的托架横截面积:
式中:h为电缆桥架净高
五、注意事项:
1、XOJ型电缆桥架装置的更大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。
2、选择电缆桥架的宽度时应留有一定的备用空位,以便今后增添电缆用。
3、当电力缆和控制电缆较少时,可同一电缆桥架安装,但中间要用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。
4、电缆桥架水平敷设时,桥架之间的连接头应尽量设置在跨距的1/4左右处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下,垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。
5、电缆桥架装置应有可靠接地。如利用桥架作为接地干线,应将每层桥架的端部用16m㎡软铜线连接(并联)起来,与总接地干线相通,长距离的电缆桥架每隔30-50米接地一次。
6、电缆桥架装置除需屏蔽保护罩外,在室外安装时应在其顶层加装保护罩,防止日晒、雨淋。对如需焊接安装时,焊件四周的焊缝厚度不得小于母材的厚度,焊口必须防腐处理。